Currently Empty: 0.00 € (0.00 лв.)
Отговори
-
АвторПубликации
-
Живко Митев
ОтговорникAttach на стените само ги свързва, така че ако дъното на горната стена се премести, горния край на долната стена ще го следва, но няма да бъдат Join-ати и линията ще остане. Трбява да се използва командата Join.
Живко Митев
ОтговорникНай-вероятно след като Attach-нете стените към пода, трябва да направите Join между всяка горна и долна стена, защото те не са свързани една към друга. За съжаление не може да стане по-бързо, освен да ги Join-вате една по една. Ако не стане, прикачете модел.
Живко Митев
ОтговорникГрафиката е зададена с цвят и светлосенки (Shaded). Сменете на Hidden Line от иконката долу (виж картинката). Ако не стане – прикачете модел.
Прикачени файлове:
You must be logged in to view attached files.Живко Митев
ОтговорникВиК-то ще моделирате в негов си модел. Там ще load-вате последователно линковете на тази архитектура, която ви трябва – сутерен, секции и т.н. Само за печат на разрези ще се наложи да са покажете всички линкове на архитектура едновременно. В общ модел може да линквате ВиК-то само за съгласуване.
Живко Митев
ОтговорникВиК моделът би трябвало да е значително по-лек от архитектурата. Няма ли да е по-удобно той да се работи в един модел? Тогава няма да имате проблем с линкване на отделни секции за ВиК.
Живко Митев
ОтговорникАко не се показва Material Browser-a, тук са описани варианти за решение: Material Browser does not launch when accessed through Revit
Живко Митев
ОтговорникЗдравей, проверих задаването на материал – при мен няма проблем да стане. Прати картинка на Material Browser-a как ти се отваря. Би трябвало да можеш и на ръка да изпишеш материала – напр. “Concrete – C25/30”. Относно in-place стълбата: много е вероятно да не си в правилната категория и затова да няма “Model Behavior” и Structural Material. Провери да не си ги направил от категория “Stairs”. In-place стълбите ги правя от категория “Structural Framing”.
Прикачени файлове:
You must be logged in to view attached files.Живко Митев
ОтговорникЗдравей, а като избереш бутона с трите точки, не се ли появява Material Browser-a?
Прикачени файлове:
You must be logged in to view attached files.Живко Митев
ОтговорникЗдравейте, по първия въпрос – най-вероятно е сменен типа на стрелката на стълбата. Маркирайте я (стрелката) и я сменете от Automatic Up/Down Direction на Fixed Up Direction.
По втория въпрос – опитвате се да тагнете стълба с таг за стълбищно рамо. Направете таг за стълба или ако искате да тагнете само рамото, го изберете с единично натискане на клавиша Tab и после цъкване с мишката.Прикачени файлове:
You must be logged in to view attached files.Живко Митев
ОтговорникПри съставени греди може да изберете дали да се селектират,номерират и чертаят като единични греди или съставено сечение. Това може да се контролира (както сте писали) от Management Tools->Representatiton type for compound beams или директно от Advance properties на елемента – separated_representation.png. А дали се номерират и чертаят отделно или на едно – separated_numbering.png. Ако искате профилите да са едно цяло, Advance Steel не може да им сложи автоматично име, трябва да го запишете “на ръка” – complete_beam.png.
Прикачени файлове:
You must be logged in to view attached files.Живко Митев
ОтговорникЗдравейте, проблемите звучат много общо и без модела няма как да се разбере причината. Дайте линк за сваляне или прикачете модела (ако едо 2MB) за да го разгледам. Във всички таблици ли не излизат количествата или само в някоя конкретна (напр.марки)?
Живко Митев
ОтговорникЗдравейте, една от възможните причини да не се получава е, че не правите само една вълна на ламарината, а цял лист. Или пък проблемът е в отметката “Rotate with component” в Properties.
Следвайте указанията в следващото видео и ако пак не се получи, прикачете фамилията.
Живко Митев
ОтговорникСтената е зададена с височина, която е недостатъчна и не достига до горното ниво – вижте първата картинка. Правилно е да се зададе от ниво до ниво и тогава се получава – вижте втората картинка.
Прикачени файлове:
You must be logged in to view attached files.Живко Митев
ОтговорникНай-вероятно долната стена е Attach-ната към плочата и за това не минава мазилката. Дайте й Detach Top, а ако не се получи, може да споделите модел (с линк за сваляне, тъй като не може да се качват големи файлове).
Живко Митев
Отговорникда, най-нобре е да го сложите в темплейта, за да е достъпен за нови проекти. При вече създадените проекти може да копирате View Templates с конадата Trnasfer Project Standards от менюто Manage.
-